Téma: Data pro osazovací automat
Dobrý den.
Rád bych se zeptal jde-li z Formici vygenerovat data pro osazovaci automat ( střed + hodnota + pozice). Prosím o informaci jak tyto data vygenerovat. Předem děkuji
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
Diskusní fórum k návrhovému systému Formica » Dotazy a náměty k programu Layout » Data pro osazovací automat
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Dobrý den.
Rád bych se zeptal jde-li z Formici vygenerovat data pro osazovaci automat ( střed + hodnota + pozice). Prosím o informaci jak tyto data vygenerovat. Předem děkuji
Dobrý den, máte-li verzi 4.40, je k tomu určen příkaz Files | Partlist, který program pro osazovací automat může vypsat ve formátu CSV v nějaké takovéto podobě (zkrácená ukázka):
Partlist from FORMICA 4.40 / P96 Copyright (C) 1986 - 2005 by Petr Horský
C1 C_100n C0805 2 - 52.705 66.675 R180 TOP
C6 ES100M/16V ES6,3x8 2 - 23.495 92.075 R90 TOP
C12 C_33p C0805 2 - 62.865 81.280 R0 TOP
C13 ES100M/16V ES6,3x8 2 - 30.480 43.180 R90 TOP
C14 C_100n C0805 2 - 31.623 36.957 R0 TOP
D1 LED__žlutá LED0805 2 - 34.290 106.680 R180 TOP
D4 1N4148 SOD80 2 - 37.744 43.891 R90 TOP
D5 1N4148 SOD80 2 - 42.824 43.891 R90 TOP
D14 LED__cervena LED0805 2 - 35.204 43.891 R270 TOP
D24 1N4007 SM1 2 - 78.105 67.310 R0 TOP
K1 USB1X90B USB1X90B 4 - 46.355 96.190 R270 TOP
K2 WAGO236-03 WAGO236-03 3 - 77.165 105.461 R180 TOP
K4 PROG PSH02-04P 4 - 63.500 99.060 R270 TOP
L1 CD54-330 CD54 2 - 32.639 95.250 R180 TOP
Q1 LE33CD SO8 8 - 50.165 71.120 R90 TOP
Q2 FT232BM QFP32 32 - 27.940 80.010 R90 TOP
Q14 PC817 DIP4-SMD 4 - 82.194 54.051 R0 TOP
Q15 TMA0505S TMA 6 - 24.232 47.752 R270 TOP
R1 R_10R R0805 2 - 34.925 88.265 R90 TOP
R2 R_10R R0805 2 - 37.465 88.265 R90 TOP
R3 R_1k5 R0805 2 - 37.465 82.550 R270 TOP
R4 R_470 R0805 2 - 34.925 77.470 R270 TOP
R5 R_2k2 R0805 2 - 42.545 74.295 R0 TOP
R6 R_10k R0805 2 - 46.355 78.740 R90 TOP
R7 R_10k R0805 2 - 64.770 92.075 R180 TOP
R8 R_10k R0805 2 - 59.690 92.075 R0 TOP
R9 R_200R R0805 2 - 62.865 78.740 R180 TOP
R10 R-SMD_0805_1k5 R0805 2 - 80.366 70.485 R180 TOP
R11 R-SMD_0805_10k R0805 2 - 85.725 64.770 R0 TOP
R12 R-SMD_0805_2k2 R0805 2 - 35.204 38.176 R270 TOP
R30 R-SMD_0805_10k R0805 2 - 78.384 38.176 R270 TOP
R31 R-SMD_0805_10k R0805 2 - 83.464 38.176 R270 TOP
R32 R-SMD_0805_1k5 R0805 2 - 29.210 61.722 R0 TOP
R33 R-SMD_0805_1k5 R0805 2 - 29.210 59.563 R0 TOP
R39 R-SMD_0805_1k5 R0805 2 - 87.630 56.769 R180 TOP
R40 R-SMD_0805_1k5 R0805 2 - 87.630 58.674 R180 TOP
R41 R-SMD_0805_10x_1k5 R0805 2 - 87.630 60.579 R180 TOP
R42 R_680 R0805 2 - 34.290 102.235 R180 TOP
R43 R_680 R0805 2 - 27.940 102.235 R180 TOP
T1 BSS138 SOT23 3 - 85.979 69.647 R0 TOP
XT1 XTAL_11,0592MHz XHC49SM-U 2 - 62.230 85.090 R0 TOP
XT2 XTAL_6MHz XHC49SM-U 2 - 28.575 71.120 R0 TOP
CONTACT CONTACT CONTACT 0 - 87.909 97.892 R180
MP1 MP 0 - 20.803 105.461 R0
OSAZ1 OSAZ OSAZ 0 - 20.193 110.998 R0
(Zde to vypadá tak rozházené proto, že v originále se jako oddělovač užívají tabulátory.) Formát obvykle vyhoví, ale pro případ jeho úprav je k disposici (v instalační sadě) zdrojový text DLL, která formátování obstarává.
Ve verzi 4.30 se výstup partlistu dodával na požádání, ale dnes bychom se k němu asi již obtížně vraceli.